Salut Tonton.
Alors jamais eu de Axpert MAXII-11K-TWIN entre nos mains.
Je vois en effet sur ta doc que si tu passes ton paramètre 05 « Battery Type » en Lithium les valeurs seront exprimées en %.
Nous n'avons pas adressé ce nouveau cas et restons donc en mode "tension". J'imagine très bien que le Axpert ne va pas comprendre les commandes que tu passes.
Il faudrait que l'on puisse regarder ce qu'il se passe lorsque Watchpower envoie des commandes en %.
Es-tu à l'aise avec ton windows ? l'informatique ?
Je te demande cela car on pourrait imaginer que tu nous renseignes sur ce que fait watchpower dans ce cas là et donc ensuite nous filer les Logs créés.
C'est assez fastidieux mais en l'absence de documentation du protocole Axpert MAXII-11K-TWIN , c'est le seul moyen. Reverse engineering.
Tu nous diras.
Si quelqu'un possède cette documentation, on prend volontiers.
Question subsidiaire: Sur le Axpert, peux tu lui dire si il a en face de lui des Pylontech ou seulement batteries lithium ?
J'aurais pensé qu'il a de quoi parler Protocole Pylontech et au quel cas, tu n'aurais selon moi pas besoin de toucher aux paramètres 12 & 13.
Alors jamais eu de Axpert MAXII-11K-TWIN entre nos mains.
Je vois en effet sur ta doc que si tu passes ton paramètre 05 « Battery Type » en Lithium les valeurs seront exprimées en %.
Nous n'avons pas adressé ce nouveau cas et restons donc en mode "tension". J'imagine très bien que le Axpert ne va pas comprendre les commandes que tu passes.
Il nous faudrait donc pouvoir avoir accès à une machine pour pouvoir développer en conséquence.
Tes pylontech sont elles connectées via le port RS485 à ton Axpert, et aussi en RS232 vers Smartphoton. Juste ? Il faudrait que l'on puisse regarder ce qu'il se passe lorsque Watchpower envoie des commandes en %.
Es-tu à l'aise avec ton windows ? l'informatique ?
Je te demande cela car on pourrait imaginer que tu nous renseignes sur ce que fait watchpower dans ce cas là et donc ensuite nous filer les Logs créés.
C'est assez fastidieux mais en l'absence de documentation du protocole Axpert MAXII-11K-TWIN , c'est le seul moyen. Reverse engineering.
Tu nous diras.
Si quelqu'un possède cette documentation, on prend volontiers.
Question subsidiaire: Sur le Axpert, peux tu lui dire si il a en face de lui des Pylontech ou seulement batteries lithium ?
J'aurais pensé qu'il a de quoi parler Protocole Pylontech et au quel cas, tu n'aurais selon moi pas besoin de toucher aux paramètres 12 & 13.
Jean-Luc