13-10-2025, 07:14 PM
(13-10-2025, 05:34 PM)jlm a écrit : j'ai tout recâblé mon installation pour me mettre dans ta situation.
J'ai installé ton logiciel et je te fais une démo sur la vidéo sur l'accès au JK-BMS depuis ton PC
en Modbus/TCP.
Regarde-les setting et tu me diras si tu arrives jusque là ?
Dans la vidéo je vais lire le SOC des 2 JKBMS.
Merci pour le retour :
J'ai refait les étapes sous Modbus Poll > je parviens bien à lire le SOC de mon JKBMS.
Entre temps, j'ai repassé l'ID du JKBMS sur 1 et j'ai relancé : c'est good ! J'ai des infos qui remontent :)
Code :
13 Oct 19:11:31 - [info] [debug:port used] 502
13 Oct 19:11:31 - [info] [debug:host used] 192.168.0.17
13 Oct 19:11:31 - [info] [debug:JK-BMS response: ]
<Buffer 55 aa eb 90 02 00 00 0d 00 0d 00 0d 00 0d ff 0c ff 0c ff 0c ff 0c ff 0c 00 0d 00 0d 00 0d 00 0d 00 0d 00 0d ff 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... 258 more bytes>Bizarre que ça n'ait rien donné ce matin, j'étais en ID=0 et BMS Broadcasting.
Merci encore pour l'appui.
Ce qui a été déterminant, c'est le paramétrage MODBUS TCP to RTU = CLOSE et MODBUS MODE = DISABLE