Citation :je me réponds à moi même, j'ai du 12volts, du réseau j'ai branché les 4 fils pour le réseau
1-1
2-2
3-3
4-6
pour l'alim 12volts
7
8
j'ai connecté 5 et 6 pour le port série et quand je veux configurer le module HA j'ai un message d'erreur.
je n'ai plus le matériel en place, mais en regardant mon ancien schéma ci-dessous je me demande où as-tu pris le 12V ?
Donc on devrait avoir:
Elfin 1 à 4 vers le switch ethernet.
Elfin 5 --> 1 onduleur (Tx)
Elfin 6 --> 2 onduleur (Rx)
Elfin 7 --> 4 onduleur (Vcc ~12V) Je fais de mémoire (à vérifier si pas 5)
Elfin 8 --> 8 onduleur (Gnd)
Essaie si tu as Android d'installer l'application, tu devrais voir passer le traffic, il est sensé être en clair, lisible.
Je pense qu'il ne l'est pas.
J'ai l'impression que tu as un souci avec la masse. Prends l'alimentation du Elfin depuis l'onduleur et pas depuis un transfo.
Je croise les doigts
https://smartphoton.ch/wp-content/upload...6_40-2.mp4
Jean-Luc