(24-07-2024, 01:01 PM)pflot59 a écrit : Bonjour
Je suis en train de me faire une borne de charge avec le meme controleur ETEK.
Pour le moment je n'ai pas encore réalisé l'intégration avec ma domotique.
J'ai choisi de faire une borne avec une sortie prise. ce qui au final me complique un peu la vie, car je souhaiterais mettre en place un vérou, mais je n'ai pas trouvé pour le moment de modèle compatible.
Actuellement je suis en mono, mais je n'exclu pas le passage en tri (Faudra changer le contacteur et les protections...)
La partie protection de la borne se trouve dans mon tableau principal
J'ai opté pour un Disjoncteur Differentiel ETEK 40A 30mA AC TypeB 6mA DC suivi d'un Disjoncteur Magneto Thermique Schneider C40
Dans la borne un contacteur de puissance : ETEK 2P 63A (J'aurais pu prendre le 40A mais le 63A etait moins cher au moment ou je l'ai pris)
Voilà ce que ca donne :
J'ai découvert les modules elfin grace a la video de jlm, du coup je les attends impatiemment
@jlm : J'ai quelques remarques sur ton montage ou tes composants utilisés :
Dans ton montage j'ai l'impression que tu n'utilises aucun système permettant de détecter une fuite de courant continu, hors c'est quand même recommandé il me semble.
Quand on regarde la doc de chez Etek , il y a plusieurs schéma préconisé :
Avec du disjoncteur Type A ou B mais avec RCMU (Le Tore rouge a 18€)
Ou alors plus simple (c'est l'option que j'ai choisi), prendre un disjoncteur diff Type B avec DC 6mA.
Niveau contacteur, je trouve ton modèle un peu léger... bon ok on est dans les clou niveau caractéristique, mais quand je voie la différence d'encombrement entre le modèle que tu as choisi et le modèle ETEK, j'ai plus confiance dans le gros gabari.
Idem pour le disjoncteur, ca me parait encore plus léger.
Le risque c'est que les contacts restent collé a la suite de commandes d'ouverture exécutées alors que la charge serait au max.
Sinon une solution plus sage serait peu etre d'envoyer un ordre STOP au controleur EVSE avant de couper le disjoncteur, du coup le controleur EVSE couperais
Je l'ai pas essayé mais le registre 89 qui est intitulé : Remote START/STOP doit permettre de le faire a mon avi.
EDIT : J'ai ajouté le PDF
Sinon on trouve les explication ici :
https://www.etek-electric.com/epc-ev-cha...controller
Voir ici en FR : https://fr.etek-electric.com/epc-ev-char...controller
www.etek-electric.cn
Sinon beau boulot et super tes intégrations et explications.