16-04-2024, 07:02 PM
Alors voilà, j'ai regardé ta partie "write".
Je te propose de remplacer le noeud "Write_Modbus" par un noeud nommé "Modbus Flex Write". Ça doit mieux se passer du coup.
Petites remarques:
Tiens nous au "courant"
Je te propose de remplacer le noeud "Write_Modbus" par un noeud nommé "Modbus Flex Write". Ça doit mieux se passer du coup.
Petites remarques:
- Les modifications provenant de MQTT ne doivent pas arriver en même temps. Il faudrait sinon penser à les mettre en file d'attente
- Peux-tu ajouter les nœuds debug comme sur la capture d'écran et nous faire une capture de ce qu'il en sort. Juste pour vérifier que c'est bien préparé.
Tiens nous au "courant"
Jean-Luc