Pour info, si je peux aider - aux risques d'être redondant, voilà ce que j'ai pu trouver à propos de la com avec les onduleurs Growatt (partie Hardware)
Voici la liste des paramètres utilisés par Growatt la série SPH (Liaison RS232 - DB9 ou RS485-RJ45)
Growatt Inverter Modbus RTU Protocol_II série SPH (en pièces jointes avec la version la plus récente que j'ai trouvé - V1.20 de 2020)
Pour Growatt SPF séries (SPF ES, SPF TL HVM, SPF TL LVM, SPF T DVM, etc.)
un câble USB de type B branché sur le port de l'onduleur qui est généralement situé en bas de l'onduleur. (attention les paramètres sont différents)
![[Image: cable-usb-b-531eb0c52caa1a1158bcd15bc2056cc7.png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/configuration/cable-usb-b-531eb0c52caa1a1158bcd15bc2056cc7.png?vsn=d)
Pour la gamme SPH ou SPA de Growatt
Option 1 - Si le port RS232 n'est pas occupé par le dongle WiFi Growatt
Un câble série USB peut être branché sur le port RS232 WiFi situé sur la partie inférieure de l'onduleur. Il s'agit d'un câble série USB normal disponible dans la plupart des magasins d'électronique.
![[Image: inverter-growatt-sph-rs232-0b651a5cbb0e3....png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/growatt/inverter-growatt-sph-rs232-0b651a5cbb0e31fe6ff9a3df786a8cc7.png?vsn=d)
Option 2 - Le port RS485-2 (si le port RS232 est occupé par le dongle Wifi Growatt)
Dans ce cas on peux utiliser les 2 moyens de communication en même temps (bien pratique pendant la phase de débogage :) )
Dans les paramètres de l'onduleur, il faut alors régler le paramètre du port RS485 sur le mode VPP. (directement via la console de l'onduleur)
Le câble RS485 pour ce port peut être fabriqué en achetant un adaptateur USB vers RS485 et en coupant un câble réseau informatique normal ou en sertissant une fiche RJ45.
![[Image: inverter-growatt-sph-rs485-pinout-c06bd1....png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/growatt/inverter-growatt-sph-rs485-pinout-c06bd1b69732a74c4a6ca274331051af.png?vsn=d)
Pour les SPH ou SPA Monophasés :
![[Image: inverter-growatt-sph-rs485-2-0a088189750....png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/growatt/inverter-growatt-sph-rs485-2-0a088189750018aff21ae6787cc1e6a5.png?vsn=d)
Pour les SPH Triphasés
![[Image: inverter-growatt-sph-rs485-3-b3d64c41849....png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/growatt/inverter-growatt-sph-rs485-3-b3d64c418496ada4d8c3eacbb713fed1.png?vsn=d)
Remarques :
Si on n'obtient pas de réponse de l'onduleur SPH via RS485, il faut essayer les broches 4 et 5 comme indiqué dans la documentation officielle Growatt SPH ci-dessous. (C'est le cas pour moi)
![[Image: inverter-growatt-sph-pinout-b40252e5543b....png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/growatt/inverter-growatt-sph-pinout-b40252e5543bc2f6fa70f7e2b71f896a.png?vsn=d)
Si on ne trouve pas le mode VPP sur l'onduleur, il devrait être disponible sous WorkMode/RS485 comme décrit dans la documentation Growatt SPH :
Voici la liste des paramètres utilisés par Growatt la série SPH (Liaison RS232 - DB9 ou RS485-RJ45)
Growatt Inverter Modbus RTU Protocol_II série SPH (en pièces jointes avec la version la plus récente que j'ai trouvé - V1.20 de 2020)
Pour Growatt SPF séries (SPF ES, SPF TL HVM, SPF TL LVM, SPF T DVM, etc.)
un câble USB de type B branché sur le port de l'onduleur qui est généralement situé en bas de l'onduleur. (attention les paramètres sont différents)
![[Image: cable-usb-b-531eb0c52caa1a1158bcd15bc2056cc7.png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/configuration/cable-usb-b-531eb0c52caa1a1158bcd15bc2056cc7.png?vsn=d)
Pour la gamme SPH ou SPA de Growatt
Option 1 - Si le port RS232 n'est pas occupé par le dongle WiFi Growatt
Un câble série USB peut être branché sur le port RS232 WiFi situé sur la partie inférieure de l'onduleur. Il s'agit d'un câble série USB normal disponible dans la plupart des magasins d'électronique.
![[Image: inverter-growatt-sph-rs232-0b651a5cbb0e3....png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/growatt/inverter-growatt-sph-rs232-0b651a5cbb0e31fe6ff9a3df786a8cc7.png?vsn=d)
Option 2 - Le port RS485-2 (si le port RS232 est occupé par le dongle Wifi Growatt)
Dans ce cas on peux utiliser les 2 moyens de communication en même temps (bien pratique pendant la phase de débogage :) )
Dans les paramètres de l'onduleur, il faut alors régler le paramètre du port RS485 sur le mode VPP. (directement via la console de l'onduleur)
Le câble RS485 pour ce port peut être fabriqué en achetant un adaptateur USB vers RS485 et en coupant un câble réseau informatique normal ou en sertissant une fiche RJ45.
![[Image: inverter-growatt-sph-rs485-pinout-c06bd1....png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/growatt/inverter-growatt-sph-rs485-pinout-c06bd1b69732a74c4a6ca274331051af.png?vsn=d)
Pour les SPH ou SPA Monophasés :
![[Image: inverter-growatt-sph-rs485-2-0a088189750....png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/growatt/inverter-growatt-sph-rs485-2-0a088189750018aff21ae6787cc1e6a5.png?vsn=d)
Pour les SPH Triphasés
![[Image: inverter-growatt-sph-rs485-3-b3d64c41849....png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/growatt/inverter-growatt-sph-rs485-3-b3d64c418496ada4d8c3eacbb713fed1.png?vsn=d)
Remarques :
Si on n'obtient pas de réponse de l'onduleur SPH via RS485, il faut essayer les broches 4 et 5 comme indiqué dans la documentation officielle Growatt SPH ci-dessous. (C'est le cas pour moi)
![[Image: inverter-growatt-sph-pinout-b40252e5543b....png?vsn=d]](https://solar-assistant.io/images/help/growatt/inverter-growatt-sph-pinout-b40252e5543bc2f6fa70f7e2b71f896a.png?vsn=d)
Si on ne trouve pas le mode VPP sur l'onduleur, il devrait être disponible sous WorkMode/RS485 comme décrit dans la documentation Growatt SPH :